使用时,我的模拟输出和实际输出不匹配GreenPak软件6.14SLG 46110V STQFN 12插座
附件已测量输出图像
嗨,阿杰亚,谢谢你的问题。您在设计中有错误的CNT/DLY0连接。OSC OUT1连接到延迟块的DLY\ IN,因此该块一直处于复位状态。
1如果您需要启动延迟,您可以将CNT/DLY块的DLY\ IN连接到POR块;将CNT/DLY设置为延迟,将edge select设置为上升。
2如果需要使用CLK/3除法,可以将CNT时钟源设置为外部时钟将CLK input(时钟输入)连接到SC OUT1 OUT1 output(输出)。
如果您有完整的解决方案,请您分享一下时序图输入到输出的全部应用要求。
非常感谢您的关注。
帕夫洛兹,
我已经把我的要求在过去两天回电子邮件,等待答复。
POR块只有输出如何将CNT的输入发送到POR?
嗨,阿杰亚,
是的,上电复位块(POR)只有输出,在stsrt启动过程中延迟一段时间后它会变高。如果您需要创建一些上电序列(例如,1.5毫秒延迟),只需将POR输出连接到CNT/DLY块DLNY\U输入。
