你好
我正在使用Dialog 1469 USB开发工具包,无法编程或使用CLI_Programer.exe进行编写数据。设备在COM3端口中连接。任何程序都在
使用CLI_PRIGHIGMER.EXE编写数据
使用cli_programmer.exe写入数据的过程是什么?
目前,使用JTAG通过USB编程设备CAN CLI_PRIGHIMMER.EXE以在同一端口中编写数据。
E:\ SocialDistancing \ IOT3_WIRA \二进制文件> CLI_PRIGHIMMER.EXE COM3 READ_QSPI 0xFE100 - 0x20
cli_programmer 1.26
版权所有(c)2015-2019对话半导体雷竞技电竞平台
在波特率1000000时使用串口COM3。
无法打开串口
e:\ socialdistancing \ iot3_wira \二进制文件> cli_programmer.exe com3 boot uartboot.bin
cli_programmer 1.26
版权所有(c)2015-2019对话半导体雷竞技电竞平台
在波特率1000000时使用串口COM3。
无法打开串口
谢谢
Jagath.
设备:
嗨Jagath,
看起来程序员无法打开COM端口并通过串行接口进行通信。我正试图在我最后重现这个。我会再次跟进解决方案。会及时向大家发布。
另外,如果COM端口准确,请您能取悦。COM3可以是某些PC上的系统端口。检查您是否使用的是右边的jlink cdc uart端口。
最好的祝福,
lc_dialog
你好
我尝试了com3和com4同样的问题。
我试图运行jlink gdb服务器,我在jlink gdb窗口中找不到设备编号da1469。
是否有任何其他用于将数据写入NVMS_PARAM_PART的NVMS
谢谢
Jagath.
你好
请任何人回答这个问题
我想通过cli_programmer将数据存储在nvpram nvms_param_part部分中,但cli_programmer正在出错。
是否有其他方法可以存储数据nvms_param_part
在文档中的社交疏散示例项目中,NVMS_Param_Part基地址为Prodk Loard为0x0Fe000。
对于USB开发板,基于NVMS_PARAM_PART的基本地址是什么,我无法为USB开发板使用CLI_PRIGHIGMER
谢谢
Jagath.
你好Jagath,
我一直无法通过我的wira dev套件在这里进行问题。
随着LC_DIALOG所提到的,请在Windows设备管理器中查看COM端口。
对于我的笔记本电脑,我的USB WIRA板位于COM118上。
UART COM不需要GDB服务器,但可以使用以下命令启用: -
首先启动GDBServer Deamon -
接下来我们阅读闪光灯: -
USB和Pro Dev套件上使用的闪存是相同的,因此可以引用NVMS_PARAM_PART地址。
布罗尔,
kb_dialog.