关键词RCU J-LINK提示无法访问内存的问题

在使用RCU开发套件套件无法访问内存的问题,公司销售拿到cib,所以所以使用了585套件基本的j-link,连接连接vdd,tms,tck,gnd四个pin,并且rcu的交换机打到jtag的位置,请问,还需要配置什么嘛?

设备:
cyibin.
离线
最后一次露面:2个月6天前
员工
加入:2017-12-14 02:48
您好,

您好,

可防于用基本套件上的J-Link对rcu套件进。连接vdd,tms,tck,gnd即可。