跳到主要内容

DA9063序列多导PMICS

DA9063

一个月前

邮寄人巴德戈克f120分 5份答复
0票

你好
Xilinx Zynq Ultrascale+4EV设备是否有现成的DA9063 PMIC配置。

根据我的电源/顺序要求,我似乎需要至少两个DA9063。

1.几个PMIC可以在彼此之间排序吗。
2.11个LDO中的任何一个可以并联组合,只要它们配置为相同的插槽和电压?
3.除此之外(BuckCore1+Buckcore2),(BuckMem+BuckIO)是否可以并行组合其他Buck?
4.我订购了blank 00设备,在将其焊接到电路板之前是否必须对其进行编程?

谢谢
巴德

一个月前

对话

你好,贝德,

1.对您需要使用GPIO(包括SYS_EN、PWR_EN、PWR1_EN)和定序器。DA9063还支持I2C和SPI,这意味着您可以使用SoC在激活后动态更改设备,但我们需要确保两个设备的地址不同。

2.是的,这是可能的。它们需要在相同的seq插槽和相同的电压下启用。还要注意功耗和散热。

3.仅BuckCore1+BuckCore2和BuckMEM+BuckI/O。您需要什么电压和电流?你需要汽车配件吗?

4.它们可以通过带插座的EVK或ICP板进行编程:

//www.wsdof.com/sites/default/files/an-pm-080_in-c…

EVK的母板可以像ICP板一样使用。

对于自动合格零件,需要从工厂供应。

我们目前没有Xilinx Zynq Ultrascale+4EV OTP,但我们可以研究电源解决方案。你有能量树吗?

亲切问候,,
艾略特

一个月前

巴德戈克f1 20分

你好,艾略特,
非常感谢您确认两个DA9063 PMIC之间的序列,并同时合并任何LDO。你的回答真的很有帮助。我目前正在使用这些信息,根据Xilinx建议的通电文档,为Xilinx Zynq Ultrascale+EV MPSoC设计电源架构。完成后,如果可以的话,我会向电源树提供所有必要的信息?

由于设备的复杂性和灵活性,DIALOG是否提供服务来检查PMIC的客户设计以及OTP文件的帮助?
如果是,是否有一种安全/私人的方式通过例如示意图发送此类信息,因为这可能包含机密信息?

再次非常感谢。

巴德

一个月前

格利什内尔22 5分

DA9063-A是一种灵活、可扩展的系统PMIC,能够为多种多核SOC、FPGA、内存子系统和外围设备供电。全功率树管理和多种休眠模式产生了适用于信息娱乐、远程通信和ADAS应用的节能系统解决方案。该器件包括11个可编程输出电压高达300毫安的LDO和6个高电流buck变换器,每个buck可提供2.5安培。任何两个buck都可以组合成双相配置,提供高达5安培的电流。>>雷竞技安卓下载高级医学博士

一个月前

巴德戈克f1 20分

嗨@Gleichner22,
非常感谢您的回复。从您的回复中,这是否意味着我不仅可以并联(BuckCore1+BuckCore2)或(BuckMem+BuckIO),还可以并联任何其他两个buck组合?

在平行组合的情况下。是否可以使用额定电流更高的1uH单电感器来代替两个并联电感器?

顺致敬意,
巴德

一个月前

对话

你好

DA9063仅在双相模式(5A)下支持BuckCore1和BuckCore2,在合并模式(3A)下支持BuckMem和BuckIO。

你们能给我指一下信息的方向吗?这些信息说所有的雄鹿都可以在决斗阶段模式下使用,并在该模式下支持5A?

亲切问候,,

艾略特